 本栏论题: 总等电位连接器常见的几个联接方法   [926]

    高层建筑中总等电位连接器联结干线是用于总等电位联结的导线。总等电位联结方法,常见的有下列几种:
    1、可导电体分为电气装置的外露可导电体及装置外可导电体(如公用的上水、下水、热力、燃气管道设备及建筑物内金属结构)。上述可导电体,通过联结干线汇接于进线配电箱近旁的总等电位联结(简称MEB)端子板,然后,MEB端子板的联结干线(不少于两根)通过柱内主筋与基础接地网连通。
    上述方法是总等电位联结的一种方法,但不是唯一的方法。该方法的优点是:由于所有的可导电体的联结干线均汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,所以,该方法便于管理、检测及维护。该方法的缺点是联结干线较长,比较费工、费料,同时增加了施工的工作量。
    2、可导电体的联结干线与室内环形接地带连通。环形接地带用通过柱内主筋多处与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用室内环形接地带作为MEB端子板,于是可导电体的联结干线可就近与室内环形接地带连通。
    3、可导电体的联结干线与两根柱的柱内主筋连通,然后,上述两根柱的柱内主筋与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用基础接地网作为MEB端子板,利用柱内主筋作为接线端子,可导电体的联结干线可就近与柱内主筋连通。
    4、电气装置的外露可导电体汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,然后,MEB端子板的联结干线通过柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。装置外可导电体的联结干线,就近与柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。这也是总等电位联结的一种方法。
    第三种及第四种总等电位联结方法,特别是第三种总等电位联结方法的优点是:比较省工、省料、同时减少了施工的工作量。缺点是:管理、检测及维护不如第一种联结方法方便。
    以上列举了高层建筑中总等电位联结的常见的几种方法。究竟采用何种方法较为合理呢?设计人员可结合工程的实际情况来权衡利弊,作出最佳选择。