(一)智能明渠流量积算仪面板
左侧三个指示灯依次为:①瞬时流量指示灯 ②液位指示灯③水头指示灯
右侧二个指示灯为:
J1:瞬时流量上限报警灯 J2:瞬时流量下限报警灯
J3:累积流量上限报警灯 J2:累积流量下限报警灯
COM:通讯指示灯
显示窗显示内容:
上排四位数码管显示瞬时流量值,下排八位数码管显示累积流量值。
(二)智能明渠流量积算仪操作键说明:
■-选择键,工作状态下,选择显示瞬时流量、液位或水头,或分时巡回显示流量、液位和水头值,同时相应的指示灯亮。
●-清零键,按下此键出现上排显示CL,下排显示800,用▲和▼键把800设成,798后,再按En键完成累计清零。
En-参数设定键,按下此键,可按次序输入参数,修改完毕一个参数请按En键存贮并进入下一个参数值的修改。
▲—在设定状态时,用于增加设定值。
▼—在设定状态时,用于减少设定值。
若按住▲或▼不动,数值将快速增减,松手后停止。
(三)上电自检
⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。
⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源。
⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示超量限或传感器未接入,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。
(四)参数设定
按下En键,瞬时流量窗出现-cd-,下排窗口出现800,用▲和▼键把800设成808后,再按En键,才进入参数修改循环圈,输入其他值无效,这主要是为了防止非技术人员误修改参数。
设定状态下,瞬时流量窗口数码管显示功能提示符,另一窗口显示设定值。
(1)L-Sn:设置液位输入信号,4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V可选。
上述就是智能明渠流量积算仪的操作介绍,欢迎广大新老客户前来选购,我公司生产的产品一直都遵循着客户利益第一的原则。优良的质品,贴心的服务,实惠的价格,给您最大程度的放心。