注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·浪涌保护器在三相五线制配电系统中如何接线
·一次事故暴露的隐患及解决方案
·电气施工违章行为与其危害性
·三相电源颜色是怎么规定的
·600KW,380V负荷,输电1.2公里距离,需要多大的铜芯电缆
·低压电器选型的一般原则
·欧姆龙PLC全系列Host Link通信协议串口动态链接库DLL
·除了测速、定长以外,高速计数器是否还有其他用途?
更多..
电气技术工程工控博客
工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·电工题测试,师傅能做,指教一下吓米
·双值电容器单相电动机
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·浅谈降低设备维修费用
·可控硅知识的问与答
·仪表电缆的型号分类
·封闭式母线安装及存在的问题
·接触器的基本结构和技术参数
·静态时间继电器抗干扰分析
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:产品销售(大学本科、工程师)
求职:售后服务(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
某日,某35kV变电站停电年检后恢复送电,发现一路35kV高压断路器无法合闸。笔者在对控制电源回路查找后未能发现问题,之后开始对操作机构箱进行检查。通过对操作机构箱的检查发现,操作机构中合闸回路机构连杆销因在年检多次试验过程中松动而脱落,造成储能弹簧释放能量时,合闸机构机械回路连杆未能动作,因此就出现了只听见储能弹簧释放能量的动作声,而未见高压断路器合闸的情况。 处理办法:重新连接操作机构中传动连杆销,保证传动半轴的转角符合合闸要求条件,重新储能后即可正常合闸。 关于高压断路器连杆销脱落致使无法合闸的故障解决方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
户外高压真空断路器
脉冲仪
天逸指示灯 信号灯
主令开关
宽电压输入非隔离稳压
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳