注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器及传动控制论坛(非专题) -- 选型技巧

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

变频器及传动控制论坛(非专题)分类  

全部论题

选型技巧

参数经验

安装维修

应用经验

发表人:iacmall1 发表时间:2014/12/3 9:32:00  

 

 本栏论题: 浅谈变频器布线的注意事项  [763]

    1、信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部
      由于水系统的两台富士变频器离控制柜较远分别为30m和20m,因此连接PLC和变频器的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到变频器和外部设备的干扰;同时由于变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处,以保证信号线与动力线的彻底分开。
      2、 模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线,电线规格为0.5~2mm2。在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来,以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。
      3、 为了提高接线的简易性和可靠性,推荐信号线上使用压线棒端子。
      4、 如无使用压线端子,接线时请注意
   
    关于变频器的布线方法及注意事项,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   
    如需进一步了解相关变频器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳