请教:对一台电动机要实现自动和手动,手动时只用一个按钮来完成启动和停止 [4542] |
对一台电动机要实现自动和手动,手动时只用一个按钮来完成启动和停止。请各位赐教! |
|
以下是关于《请教:对一台电动机要实现自动和手动,手动时只用一个按钮来完成启动和停止》论题的回复(共15篇) |
|
回复:请教
多谢1这么久才回复你。其实我是刚学。正在实践。两个月没上网。所以耽搁了。现在我也明白有好多办法可以做到。但还是要多谢你。
|
|
|
回复:请教
wckqiuwei说的有理,这种事用PLC简直是浪费资源,不是说应该用简单方法解决问题吗。
|
|
|
回复:方法很多
方法很多,计数器是一种方法,采用字或指令也是一种方法。不知道你明白不明白
|
|
|
回复:请教
这不是个问题,可以用PLC实现,也可以用按钮控制继电器来实现.自己做吧
|
|
|
回复:请教
可利用边沿触发器实现,在每次输入接通时进行状态转换。这样比较简单,容易实现。
边沿触发器就是每接通一次,输出一个扫描周期。
|
|
|
回复:请教
晕。。。。。。 这还用plc啊。。。。。。
|
|
|
回复:请教
这个东西编程满简单的,看你用的是什么软件。S7200或S7300、400。在网上随便就能找到中文的编程资料。至于你说的一个按钮在使用上也没有意义,可以用一个两位的转换开关来代替,如果非得用一个按钮实现程序上也可以办到,法帖时最好说出什么软件,这样发程序才方便。
|
|
|
回复:请教
多谢兄台指教,能够看得起这样低级的问题,其实我谈的是编程技巧,假如控制的电动机多了还是实用的,可以节约一半的输入点,这是别人的创意,我很喜欢。敢问用计数器能做到吗?
|
|
|
回复:请教
我今天晚上想了一个办法,不知道行不行,请指教。
LD X0
SET M0
OUT C0 K2
LD M0
OUT Y0
LD C0
RST M0
|
|
|
回复:请教
这还用想一个晚上。
x0触发一个计数器,使计数器在0-1之间跳变。
比较指令,比较计数器的值,当等于1时,yo闭合。等于0时,yo断开。
|
|
|
手动用一个按钮控制启停。只需三个中间继电器就可以做到了。按一下启动,在按一下停止。用PLC,计数器,触发器那没必要,用最简单的吧。简单的就是做好的。
|
|
|