发表人:839230730 发表时间:2019/3/21 17:04:00  

 

 本栏论题: 西门子PLC数据采集  [2187]

    一、硬件环境
   
    1、海创Box智能网关
   
    2、西门子PLC (ST20 S7-200)
   
    20190319201137.png
   
    二、产品连接方式
   
    20190319201459.png
   
    三、产品配置
   
    奥迈智能网关 请参考《奥迈智能网关设置》
   
    **西门子PLC ** (ST20 S7-200) 配置好设备连接ip
   
    20190319201554.png
   
    20190319202130.png
   
    四、项目部署调试
   
    打开海创-IIoT。本次教程需要用到如下节点,在左侧节点栏中拖拽出使用
   
    定时器周期性触发输入时间戳或者相应的字符
   
    20190319202403.png
   
    S7西门子用于读取S7西门子通信协议的设备数据
   
    20190319202428.png
   
    调试用于调试节点输出
   
    20190319202446.png
   
    配置相应节点后配置界面如下:
   
    20190319202520.png
   
    节点配置:
   
    定时器设置成周期性触发,主要当触发流程使用,具体配置如下图
   
    20190319202810.png
   
    S7西门子设置如下配置,即可取到M区0.1的地址数据
   
    20190319202849.png
   
    20190319202940.png
   
    调试在右侧调试窗口输出调试结果,无需配置
   
    部署调试:
   
    按照以上教程配置好流程后,点击部署,部署成功后程序开始运行,就会在调试窗口输出相应的结果,调试结果如下
   
    20190319203021.png
   
    [
    {
    "id": "3c9559.b5d63aa8",
    "type": "iot-s7",
    "z": "41f61d2.fbe09e4",
    "name": "",
    "server": "f0605fb0.3a733",
    "columns": [
    {
    "Key": "2号跑马灯",
    "Label": "2号跑马灯",
    "Address": "M0.2",
    "Arithmetic": ""
    }
    ],
    "x": 340,
    "y": 380,
    "wires": [
    [
    "1fa324c1.eb258b"
    ]
    ]
    },
    {
    "id": "1421da2b.ec0216",
    "type": "inject",
    "z": "41f61d2.fbe09e4",
    "name": "",
    "topic": "",
    "payload": "",
    "payloadType": "date",
    "repeat": "",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": 0.1,
    "x": 240,
    "y": 380,
    "wires": [
    [
    "3c9559.b5d63aa8"
    ]
    ]
    },
    {
    "id": "1fa324c1.eb258b",
    "type": "debug",
    "z": "41f61d2.fbe09e4",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "true",
    "x": 480,
    "y": 380,
    "wires": []
    },
    {
    "id": "f0605fb0.3a733",
    "type": "iot-s7-client",
    "z": "",
    "name": "",
    "communicate": "TCP",
    "host": "192.168.7.163",
    "post": "102",
    "baudrate": "9600",
    "databits": "8",
    "stopbits": "1",
    "parity": "None",
    "expand": {},
    "connmode": "tsap",
    "rack": "0",
    "slot": "2",
    "localtsaphi": "10",
    "localtsaplo": "00",
    "remotetsaphi": "03",
    "remotetsaplo": "00",
    "verbose": "default"
    }
    ]

以下是关于《西门子PLC数据采集》论题的回复(共1篇)

回复人:839230730 

 回复时间:2019/3/21 17:06:00

支持(256) | 反对(503)

 

    为什么不能上传图片呢

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳