(说明:前一条同内容帖子因浏览器编码问题显示成乱码,如版主看到麻烦帮忙删除,谢谢!)
各位老师好,我这边用的是浙江中控 WebField ECS-700(组态软件 VisualField),现场有常规单回路、分程回路和串级回路。核对组态时对几个端子拿不准,想请熟悉中控功能块的朋友指教:
1、PIDEX 的 SWTR 与 TV:我理解 SWTR 是把回路切换到跟踪模式的开关,切进去后输出跟随 TV(跟踪值)。想确认 SWTR 是否就是"切换到跟踪"的指令?跟踪时输出是否严格等于 TV,解跟踪时是否无扰?
2、PIDEX 的 BKIN/BKINERR 与上游块的 BKOUT/BKOUTERR:位置式算法里 MV = dMV + BKIN,所以 BKIN 应该是回送值并参与最终输出计算。想确认串级接法(上游 MV 送下游 CSV、下游 BKOUT 回送上游 BKIN)是否正确?BKINERR 具体报什么异常,是下游未处于串级,还是回送值质量坏?
3、分程块 SPLIT 的 PSWAM、PSWSV、MAN_OPT、SV_OPT:这四个端子我查不到明确定义。猜测 PSWAM / PSWSV 分别是手自动切换和给定值切换的开关,MAN_OPT / SV_OPT 是切换时的操作方式选项。想请教各位:这四个端子各接受什么信号(开关量还是数值)?ON/OFF 各代表什么动作?分程点是往块内设定还是在块外计算?
4、手操器功能块与串级的配合:手册里写到,与 AO 功能块相连的上游控制功能块,在 AO 处于手动、跟踪或位号故障时进入初始态;两个控制功能块构成串级回路时,下游处于非串级状态则上游也进入初始态。想确认:上游进入初始态时,它的 BKOUT 是否就跟着下游的手操值/阀位走?
5、紧急停止逻辑里用 SWTR 关阀:我们装置的做法是联锁触发后由 RS 触发器给出状态,再经脉冲触发把三路调节回路的 SWTR 置位,使回路转入跟踪、跟踪值组态为 0,从而把调节阀关到安全位置,同时给加热器发 EMSTOP。请问这种"用跟踪强制关阀"的做法是否常规,有没有更规范的写法(例如直接用 AO 块手动输出或输出限幅)?
如果有朋友手上有《控制功能块库 使用手册》或组态工程师的培训资料,麻烦帮忙确认这几个端子的准确含义,或者告知手册的章节名称也行,非常感谢!
补充一下典型组态片段便于判断:单回路 PIDEX 的 PV 与 BKIN 分别来自变送器块的 PV 与 BKOUT,CSV 由上位给定;分程回路里 PIDEX 的 MV 送 SPLIT,SPLIT 的 MV1、MV2 分别送两台手操器的 IN;串级回路主调节器的 MV 送副调节器的 CSV,副调节器的 BKOUT 回送主调节器的 BKIN。
|