发表人:xu |
发表时间:2003/8/11 19:38:00 |
|
|
本栏论题: |
请教变频器维修高手关于安川YASKAWA VS 616PC5变频器维修 [2274] |
该变频器5.5kw,输出模块为FUJI IPM 7MBI40N。PU,PV,PW正向导通,交换标笔不导通,NU,UV,NW也一样。控制端子1和2,4和5,7和8正反向都不导通,3,6,9好像悬空。通电,直流输出正常530 vdc.但在50hz时,Vuv = 310vac,Vuw =310vac,Vvw =0vac,两相缺相.测量控制端子电压:V12=3.6VDC,V13=0.8,V23=0.8,第二组和第一组相同,V78=3.6,V79=0,V89=0.电路版没有明显坏的迹象。
请教变频器维修高手,该何维修?请告诉详细步骤。多谢了! |
|
以下是关于《请教变频器维修高手关于安川YASKAWA VS 616PC5变频器维修》论题的回复(共6篇) |
回复:两相没有输出
只有一相有输出,另外两相没有输出,请根据上面的数据判断IPM模块是否损坏,脉冲输入是否正常。能否e-mail联系,我的e-mail: xucai2003@yahoo.com.cn
thanks!
|
|
通电,直流输出正常530 vdc.但在50hz时,Vuv = 310vac,Vuw =310vac,Vvw =0vac,两相缺相.测量控制端子电压:V12=3.6VDC,V13=0.8,V23=0.8,第二组和第一组相同,V78=3.6,V79=0,V89=0.电路版没有明显坏的迹象。
简单的故障 你可以交换标笔量输出 保证你有惊喜的发现 多分析多对比 再不明 加6564340202
|
|
通电,直流输出正常530 vdc.但在50hz时,Vuv = 310vac,Vuw =310vac,Vvw =0vac,两相缺相.测量控制端子电压:V12=3.6VDC,V13=0.8,V23=0.8,第二组和第一组相同,V78=3.6,V79=0,V89=0.电路版没有明显坏的迹象。
简单的故障 你可以交换标笔量输出 保证你有惊喜的发现 多分析多对比 再不明 加656434002
|
|
通电,直流输出正常530 vdc.但在50hz时,Vuv = 310vac,Vuw =310vac,Vvw =0vac,两相缺相.测量控制端子电压:V12=3.6VDC,V13=0.8,V23=0.8,第二组和第一组相同,V78=3.6,V79=0,V89=0.电路版没有明显坏的迹象。
简单的故障 你可以交换标笔量输出 保证你有惊喜的发现 多分析多对比 再不明 加656434002
|
|
|