注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·稳压电源
·配电控柜时如何做到一个接线端子不应超过两个接线头
·高低压配电柜的标识符号
·求教:BH-0.66 50I电流互感器是如何安装的?
·求教关于电容柜无功补偿的计算选型!
·什么是“增安型/本质安全型”电器元件?
·关于PT100的使用
·有个干扰问题来请教各位老师
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·玻璃的缺陷和产生的原因
·电机软启动器的探讨
·中级电工试题
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·交流电机有几种调速方式,求教
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·一般热继电器不能进行短路保护的原因
·电流继电器的三种接线方式的应用范围
·按钮和指示灯的颜色所代表的意义和使用场合
·变压器电路形式
·断路器的用途和分类
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:售后服务(中专、技术员)
求职:现场调试(中专、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
干路上的空开容量如何确定?
以下是关于《干路上的空开容量如何确定?》论题的回复(共8篇)
回复时间:2002/10/19 22:10:00
支持(725) | 反对(562)
回复:干路上的空开容量如何确定? 要看负载的性质和同时系数等,你可以参照《工厂供电》这本书,上面有具体的计算方法。
要看负载的性质和同时系数等,你可以参照《工厂供电》这本书,上面有具体的计算方法。
回复时间:2002/10/15 20:40:00
支持(1025) | 反对(701)
回复:按规定取决于支路的工作状态,但这很累的,一般取支路容量的总和就可以,保护在支路上
回复时间:2002/10/22 17:08:00
支持(833) | 反对(689)
回复:支路上的空开容量又如何计算呢?刚开始接触啊
回复时间:2002/10/23 16:57:00
支持(756) | 反对(743)
回复:你会接灯选保险吗?道理就是这样!
回复时间:2002/10/22 19:09:00
支持(802) | 反对(668)
回复:真不知道你干什么吃的,这都不知道!!!
回复时间:2010/9/23 16:03:00
支持(574) | 反对(621)
有大电机直接起动么,如果有要考虑启动电流 如果没有就是按照容量选
回复时间:2013/8/10 18:38:00
支持(662) | 反对(539)
干路与支路上的断路器的确定是需要经验的,真非一两句话能说明白;但也处理这类问题一般情况从以下几点着手: 1、计算负载电流; 2、选择断路器容量; 3、断路器的安装方式(小容量空开应尽量远离大空量空开); 4、断路器降容; 5、海拔、空气质量、温热度、高低温、散热条件等等; 希望能帮到你;
回复时间:2013/8/10 18:40:00
支持(1071) | 反对(691)
也可参见GB/B7521,不确定标准对不对了;
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
相序保护继电器
直流调速器
FL7/LD7带过流
天逸指示灯 信号灯
菲尼克斯
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳