注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·过零触发器有什么作用?可控硅的过零触发与移相触发,有什么区别?
·什么是保护接零?
·开关合闸失灵的原因
·什么是“增安型/本质安全型”电器元件?
·在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决
·PCC控制柜与MCC控制柜的区别
·浮法玻璃制造工艺1——配料
·浮法玻璃制造工艺4——退火
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·浅谈降低设备维修费用
·热继电器的选择
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·变频电机与工频电机有什么区别
·双值电容器单相电动机
·电力变压器的冷却方式
·热继电器的额定电流指的是什么
·IP□□防护等级代号的含义
·电线电缆保护管的种类和应用范围
·封闭式母线安装及存在的问题
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请问:变压器泄漏电流过大是什么原因?那位高手能告诉我?谢谢!急!!!!
以下是关于《变压器泄漏电流过大是什么原因》论题的回复(共9篇)
回复时间:2008/2/25 11:00:00
支持(458) | 反对(1078)
绝缘如何?是否改了接线?
回复时间:2008/2/26 9:24:00
支持(418) | 反对(584)
谢谢赐教,绝缘没问题,接线也未改,请问与设计是否有关?是什麽原因?
回复时间:2008/2/26 14:24:00
支持(419) | 反对(923)
与设计应该无关,估计是安装过程中出现的问题,吸收比怎样
回复时间:2008/2/26 14:27:00
支持(419) | 反对(404)
吸收比是1,是否是吸收比的原因?
回复时间:2008/2/26 14:34:00
支持(445) | 反对(490)
正常情况下应该大于1.3,估计是受潮了,建议干燥一下,可以取一点油做试验,看是否正常
回复时间:2008/2/26 14:51:00
支持(465) | 反对(620)
变压器身干燥时间过长是否有 影响?谢谢
回复时间:2008/3/22 16:14:00
支持(786) | 反对(674)
干燥时间长短应该不影响,但要控制温度不能过高
回复时间:2008/12/9 22:03:00
支持(520) | 反对(688)
绝缘肯定有问题,油绝缘,绕组绝缘.
回复时间:2009/7/22 14:22:00
支持(637) | 反对(486)
变压器人才网www.byq.dqjob88.com 变压器人才的摇篮!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
铜包钢产品
直流调速器
591C直流调速器
户外高压熔断器
Eurofarad
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳