注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·高低压配电柜的标识符号
·石油化工静电接地设计规范SH3097-2000
·当发生发生短路时,怎样预防空开触点不被烧坏
·浪涌保护器在三相五线制配电系统中如何接线
·常用电气实物接线图(3)
·母排母线压花的作用
·谁用过plc控制固态继电器?
·请教:PLC输出点的开关频率有多高?
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·怎样提高设计与安装的工作效率
·中级电工试题
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·电机软启动器的探讨
·电流计算
·PCB基础知识—PCB的种类
·如何确定选择三相或两相保护热继电器
·一种无触点智能型无功功率补偿装置
·常用电工维修工具及使用
·塑壳式断路器的主要特征
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:电气安装(中技、技术员)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请教各位师傅: 我是厂里的电工,我厂里的220V电压我今天用万用表一测,即然高达350多伏~~ 厂里的机器都是些缝纫机,也就是一个电机,还有一些日光灯,会不会有影响//有些伺服电机用程序控制,这样220V的电压高达350多伏是不是会烧掉电路板~~~ 谢谢请指点下~~~
以下是关于《求助:为什么我厂里的220V的电压高达350多V》论题的回复(共4篇)
回复时间:2008/3/10 20:28:00
支持(669) | 反对(353)
怎么没人回答啊~~~ 我测火线的对地电压为240V正常,0线的对地电压0V正常,可火线与0线却有350V~~~
回复时间:2008/3/14 11:50:00
支持(390) | 反对(324)
中性线开路!!!!!!!!!!!!
回复时间:2008/3/22 17:25:00
支持(287) | 反对(514)
因为大部分是是单相负荷,有可能在三相供电回路上造成了中性点的零点漂移,
回复时间:2008/4/6 21:28:00
支持(463) | 反对(548)
这是三相四线供电零线断路现象,很危险要及时处理不然会烧坏设备的
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
水泥厂节能专用节电器
抽油机节电器
主令控制器
穆勒接触器
AGV专用低压直流伺
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳