发表人:zxw0315 发表时间:2008/6/7 11:48:00  

 

 本栏论题: 西门子PLC模拟量输入问题  [1701]

    我用EM231(4~20mA标准信号)模块,测量三个压力,安装位置不存在干扰,两个正常,一个测转子柱塞油泵出口压力,由于油泵特性决定,压力确实存在高速(与油泵转速相同)脉冲现象,显示压力一直在跳,系统块的输入滤波设置无效,怎样用软件和硬件处理,解决问题,让数据不跳,施耐德、三菱、研华模块都没有这个毛病

以下是关于《西门子PLC模拟量输入问题》论题的回复(共4篇)

回复人:yqhu123 

 回复时间:2009/2/9 15:44:00

支持(210) | 反对(454)

 

    我也遇到这个问题 ,老是不稳定。不知道怎么处理呢

回复人:wly1984 

 回复时间:2014/8/22 10:14:00

支持(251) | 反对(315)

 

    老是不稳

回复人:wly1984 

 回复时间:2014/8/22 10:15:00

支持(336) | 反对(406)

 

    不稳

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/10/11 11:39:00

支持(240) | 反对(556)

 

    1.将所有EM231输入信号的(-)与PLC的(M)相连;
    2.信号线屏蔽在模块端单端接地;
    3.采用软件滤波:
   
    Y=0.2X+0.8X1
    X1=Y
   
    X为输入,Y为输出,以上程序用秒脉冲(0.5S上升沿)触发运算。
    这是我的“专利”程序,简单实用