发表人:匿名 发表时间:2001/12/27 1:36:00  

 

 本栏论题: 请教,关于SIEMENS S7-400系统的两个难题?  [2331]

    1题目:SIEMENS S7-400系统是如何通过以太网建立通讯的?
    内容:我厂有两套PLC系统,分别都使用CPU414-2 CPU及CP443-1TCP通讯模板,但在解读其程
    序时发现在1号PLC中使用了2号PLC中的数据,更为重要的是我并没有发现它使用任何
    系统通讯块(因为在功能块信息AUTHOR项中没有SIMATIC之类的外人),不知它们是如
    何传送的,(还是用IO直接访问通讯模板?还是...),而我又如何才能知道两台PLC间变
    量的对应关系?(如1号PLC中的M80.0变量通讯到2号PLC中的哪个变量中?)
    2题目:还是以上系统SIEMENS S7-400硬件组态的地址一览中地址范围标着GAP是什么意思? 为什么程序中
    还有访问该地址的指令?如:PIW600.
   
   
   

以下是关于《请教,关于SIEMENS S7-400系统的两个难题?》论题的回复(共1篇)

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 1:36:00

支持(497) | 反对(346)

 

    回复:请教,关于SIEMENS S7-400系统的两个难题?

    可以告诉你的是有可能他两台PLC间用的是MPI通信,你可以查看一下组态中的全局数据表中是否有组态,因为用全局数据通信(少量数据)就有可能不用通讯块,若不是,你就应查看CP的技术资料,其中一定有用法!
   
   
   
   
   