注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·选用自藕降压启动还是星三角启动
·变频器各大品牌比较
·怎样使用蓄电池做为变频器的后备电源?
·PLC直流电源零线能与大地和中性线连通吗?
·请教高人:45千瓦电机,改自耦降压启动,用三个接触器好,还是两个好?谢谢.
·变频控制的电机能否直接切换到工频?
·NPN和PNP输出接近开关接线图
·关于S7200模拟量输出的问题
更多..
ゞ.o兵ぁ工控博客
高级工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·山社步进马达使用时应注意的事项
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·西门子G110 如何进行通讯
·台达变频器故障
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
· 降低变频设备维护风险――看法几点
·IC短路故障的一个检修方法
·空压机节能改造原理及实际案例
·电动机带的负载的分类
·常用电机与控制—测速发电机
·电动机过热故障原因及其检测与防护
·常用电机与控制—电磁调速异步电动机(滑差电机)(一)
·张力控制器简介
·变频器在小区恒压供水系统中的应用
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
求职:部门主管(大学专科、技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器及传动控制论坛(非专题)分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
用软启动启动电机后,电机运行正常电源没有缺相,但为什么软启动器老是显示缺相运行
以下是关于《用软启动启动电机后,为什么软启动器老是显示缺相运行》论题的回复(共2篇)
回复时间:2009/6/18 0:26:00
支持(388) | 反对(406)
你遇到的问题可能是由于你选用的软启动功率大,而用来带动电动机功率小。解决的办法就是选用跟电机匹配的软启动。关于是不是有这个引起的你可以把软启动的功率设定值调到最小,再启动看有没有再报警就知道了。
回复时间:2011/5/5 10:52:00
支持(348) | 反对(383)
向您推荐西安铭朗电子科技有限责任公司一如既往地专注于精密伺服控制,精雕细节、铸造精品!主要产品有全数字直流伺服驱动器、步进电机细分驱动器、直流无刷电机驱动器等。目前,已广泛应用于军工、机器人、医疗、仪表、纺织包装、激光、测量,广告等领域,并远销欧美、台湾等国家和地区。 市场部联系人:高先生 电话: +86-029-88223597-805 技术支持:+86-029-88892291 联系手机:15991688705 公司传真:+86-029-88892265 E-mail: gkgun@126.com 网址:http://www.mosvo.com 地址:陕西省西安市高新区唐延路旺座现代城H座1103室
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
供应英威腾变频器
Baldor BSM
美国Copley直流
TBI滚珠螺杆
ABB直线电机 BA
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳