下面是S7-200的一段程序
LD SM0.1
TON T37, +90
LDW>= T37, +10
= Q0.0
调试通过,但用LAD写的时候却要从LDW分成两个NETWORK,否则报告网络太复杂不能通过。
本来想把LAD程序贴上来,却没有COPY成功。不知道大家贴LAD程序有什么方法。 |
|
|
回复:copy梯形图需要这样
我上次的梯形图就是这样解决的,两种方法:
1、把梯形图寄给版主,由版主copy
2、如果你的梯形图在网上的某个地方,可以用:
<img>图片路径</img>
当然需要把<改为“[”,〉改为“]”
|
|
|
回复:必须两个网络,这个程序本身有问题!
sm0.1匙初始脉冲信号,就一个脉冲,而且在plc开机时,拟定什么时间呀!
|
|
|
回复:还是不行
将SM0.1改为I0.1,编译的时候还是报告:无效的NETWORK或者太复杂的network导致不能编译。
|
|
|
回复:看看
网络1
LD I0.1
TON T37, +90
网络2
LDW>= T37, +10
= Q0.0
|
|
|