发表人:yujiandao 发表时间:2015/8/30 12:17:00  

 

 本栏论题: VJV和VV电缆的区别  [1399]

    YJV:交联聚乙烯绝缘电力电缆  
    VV:聚氯乙烯绝缘电力电缆  
    YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大  
   
    护套及绝缘层材质。   
   
    常见类型: 
      
    VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   
    VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆   
    YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   
    YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆   
    括号中L代表铝芯电缆 
      
    脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套   
    脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套   
    脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套   
    脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套   
    脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套   
    脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套 
      
    VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 
    YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。  
    矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型: 
     
    1、YJV从长远看比VV号(使用寿命长等),但比vv贵  
    2、从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高,如:载流量:空气中40度时,10平方的YJV为:60,VV为:46,但有些设计在选用电缆时,40A的断路器用10平方的YJV电缆。从工作温度看YJV为90度,VV为70度,从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。  
    3、没有太大的区别,直白的说YJV是贵族使用,VV是平民使用。使用效果YJV比VV稍好一些,主要表现在绝缘方面,YJV的绝缘比VV的绝缘要好一些,耐老化程度更高一些,举例说YJV使用三十年,VV使用28年,就是这么点区别。 
    4、在民用建筑中推荐使用YJV的,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体.故欧洲国家已强制在民用建筑中使用YJV的