 本栏论题: 压力变送器安装使用的故障解决方法  [1433]

    、变送器无输出
   
    1:查看变送器电源是否接反;
    解决办法:把电源极性接正确
   
    2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
    解决办法:必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
   
    3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);
    解决办法:表头损坏的则需另换表头,
   
    4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;
    解决办法:如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
   
    5:电源是否接在变送器电源输入端;
    解决办法:把电源线接在电源接线端子上。
   
    二、变送器输出≥20mA
   
    1: 变送器电源是否正常
    解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
   
    2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
    解决办法:重新选用适当量程的压力变送器。
   
    3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
    解决办法:需发回生产厂家进行修理。
   
    4:接线是否松动;
    解决办法:接好线并拧紧
   
    5:电源线接线是否正确
    解决办法:电源线应接在相应的接线柱上
   
    三、变送器输出≤4mAOutput≤4mA
   
    1:变送器电源是否正常
    解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
   
    2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;
    解决办法:重新选用适当量程的压力变送器
   
    压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
    解决办法:需发回生产厂家进行修理。
   
    四、压力指示不正确Wrong indication
   
    1: 变送器电源是否正常
    解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
   
    2: 参照的压力值是否一定正确
    解决办法:如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
   
    3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
    解决办法:压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
   
    4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
    解决办法:压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
   
    5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
    解决办法:如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
   
    6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;
    解决办法:如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
   
    7:相应的设备外壳是否接地
    解决办法:设备外壳接地
   
    8:是否与交流电源及其他电源分开走线
    解决办法:与交流电源及其他电源分开走线
   
    9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。
    解决办法:需发回生产厂家进行修理。
   
    10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;
    解决办法:需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
   
    11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。
    解决办法:加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
   

以下是关于《压力变送器安装使用的故障解决方法》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/17 22:43:00

支持(297) | 反对(235)

 

    送钱了,送钱了,易展成立五周年,50万大派送!官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:lhydd 

 回复时间:2012/6/11 23:00:00

支持(205) | 反对(297)

 

    冷水机
    冷水机厂家
    水族冷水机
    冷水机工作原理
    冷水机网
    冷水机品牌
    冷水机选择
    求购冷水机
    离心式冷水机
    激光冷水机
    注塑机专用冷水机
    注塑冷冻机
    冷冻机
    电镀冷冻机
    电镀冷水机
    水冷式工业冷水机
    水冷式电镀冷水机
    水冷螺杆式冷水机
    水冷式冷冻机
    水冷式冷水机
    风冷式电镀冷水机
    风冷式螺杆冷水机
    风冷式冷冻机
    工业冷冻机
    工业冷水机工作原理
    工业冷水机厂家
    工业冷水机技术资料
    风冷式工业冷水机
    水冷式工业冷水机
    工业用冷水机
    工业冷水机
    水冷式冷水机参数
    风冷式冷水机参数
    电镀冷水机
    冷冻机
    水冷螺杆式冷水机
    风冷式冷水机
    水冷式冷水机
    工业冷水机
    冷水机
    冷水机
    风冷式冷水机
    水冷式冷水机
    工业冷水机
    螺杆式冷水机
    水冷螺杆式冷水机
    工业冷水机原理
    工业冷水机
    冷水机
    冷冻机
    模温机
    water Chiller
    冷水机
    冷水机
    冷水机
    产品中心
    成功案例
    客户服务中心
    技术中心
    新闻中心
    冷冻机
    水冷式冷水机
    [URL=http://www.xqcyw.com/Products.a

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳