注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- PLC论坛(非专题) -- PLC编程

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:herrickk 发表时间:2004/12/19 21:16:00  

 

 本栏论题: 请教各位大侠SZ-4与微机通讯的问题。  [1842]

    SZ-4用编程口通过电缆与com口连接,然后用directsoft2.2读取内部的程序,一直是连接不上。我用的9针的接口,水晶头6脚与7相连,水晶头3脚与2相连,水晶头4脚与3相连是否连接方式有问题?还是在本站下的directsoft2.2有问题请指教!!

以下是关于《请教各位大侠SZ-4与微机通讯的问题。》论题的回复(共2篇)

回复人:zhang1829 

 回复时间:2005/5/8 22:15:00

支持(372) | 反对(353)

 

    回复:SZ-4与微机通讯的问题。

    sz-4连接线
    pc侧 (db9) plc侧(6pin)
    2------------------3
    3------------------4
    5------------------1,6

回复人:herrickk 

 回复时间:2004/12/19 23:26:00

支持(413) | 反对(476)

 

    回复:我知道了.

    是厂里给的电缆连接图示有误.

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳