怎样更改 CP243i 的 IP 地址、波特率、PLC的MPI地址 :
由于微软的操作系统中新增的 .net 它禁止了网页中的提交功能,在该种情况下,您可以使用下面的办法来设置:
首先进入参数设置网页,然后将下列内容拷贝到浏览器的地址栏中,然后打回车键.----说明:下边的命令是连续的一行,请不要分开!
http://192.168.1.222/my.php?IP1=192&IP2=168&IP3=001&IP4=010&MAC0=00&MAC1=73&MAC2=BF&MAC3=59&MAC4=7A&MAC5=E6&baud=2&PLC_MPI_NO=002Ð_MPI_NO=000&highest=+31
(注:IP1-3是IP地址,MAC0-5是MAC值,baud=0是9600;baud=1是19200;baud=2是187.5K;PLC_MPI_NO是要连接PLC的PPI站号,ETH_MPI_NO是转换器自己的PPI站号)
之后重启计算机.(或在CMD 方式下,键入 C> arp -d)
注:此种方法仅对 ID:017-20100407-000015 及以前的版本有效,之后的版本已改进,无需如此操作!
2010年5月17日之后的产品,可用程序修改==>download
http://www.dl-winbest.cn/ 左侧下面“CP243i硬件设置程序”
|