    高数计数模块可以用于计数编码器脉冲,并通过脉冲的计数控制设备的运行。在运用FM350-2需注意:
    1、只支持PNP信号,不支持NPN信号;
    2、需安装FM350软件;
    3、调用专用功能FC、FC3、FC4、FC5;UDT1;
    4、插入“UDT1类型”的数据块;
    5、硬件组态中选择对应的数据块作为通信数据块;
    6、编程中注意通道0-3和4-7不能同时进行读写等操作。
   
   

以下是关于《S7-300 FM350-2模块的应用》论题的回复(共1篇)

回复人:物情之 

 回复时间:2017/5/31 21:45:00

支持(197) | 反对(228)

 

    你好 我现在想用博图做这个FM350-2来采集编码器反回来的高速脉冲 博图中不知道怎么弄
    1.你说的udt1 那么我这里选哪一个CNT-CHANTYPE1和CNT2-CHANTYPE简直是令人发指啊 这西门子
    2博图里面有四个个指令,第一个是CNT2WRPN装在FM350-2计数器的实际计数器值、限值和比较值 第二个是CNT2RDPN读取FM350-2计数器的实际计数器值、限值和比较值 第三个是CNT2-CTR 控制计数器模块FM350-2 第四个是DIAG-RD,如果存在诊断中断,则读取FM350-2的诊断信息 那么我如何进行读写操作呢 我对哪个数据块进行操作啊 生成的哪个背景数据块 带着锁的符号 不明白这里