 本栏论题: 教您如何调整真空断路器的接触行程  [623]

    接触行程的调整:
      通常接触行程取触头开距的15~40%左右。触头开距加上接触行程即是操动机构的总行程。接触行程一般是通过调节绝缘拉杆连接头与灭弧室动导电杆的连接螺纹来达到要求。调整时,用专用扳手操作断路器,拔出绝缘子端上的金属肖,旋转与灭弧室动导电杆连接头来调整。
      1) 螺距为1.5mm的连接头,旋转90°、180°、270°、360°角时,调节距离分别为0.375mm、0.75mm、1.125mm、1.5mm。
      2) 螺距为1mm的连接头,旋转90°、180°、270°、360°角时,调节距离分别为0.25mm、0.5mm、0.75mm、1mm。
      3) 如连接头不能旋转90°和270°时,则可借助旋转灭弧室角度来达到。
   
    关于真空断路器接触行程的调整方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   