    一、PLC产品的特点
   
    可编程控制器(Programmable Logic Controller)简称PLC,以其功能强大、通用灵活、可靠性高、环境适应性好编程简单等一系列特点,获得工程技术人员的青睐。PLC是将传统的继电器控制技术、微机技术和通讯技术相融合,专为工业控制而设计的专用控制器。它既有传统继电器控制的直观性,又有可编程的灵活性,具有可靠性强,抗干扰能力强、性价比高、编程简单、使用方便等特点.
   
    二、几种主要干扰源的分析及应对措施
   
    (一)强电干扰
   
    仪表信号、PLC控制信号都为弱电、易受强电干扰。所以要求在柜外布线时(在电缆沟、电缆桥架、穿管等敷设方式)将通讯线、信号线、控制线等弱电信号远离强电,间距不得少于20cm。电缆沟多层时,要求弱电电缆敷设在强电电缆下方,在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位,选择性能优良的电源,抑制电网引入的干扰也尤为重要。要想解决电源引入的干扰问题,可以从以下两方面考虑:一是选择干净的电源,适当采用无源滤波方式;二是加隔离变压器另外如果有条件的话采用UPS供电那就更好了。
   
    (二)柜内干扰
   
    PLC不能和高压电器安装在同一个开关柜内PLC的输出采用中间继电器实现对外部开关量信号的隔离。如果现场条件限制,输入信号不能和强电电缆有效的隔离,可用小型继电器来隔离输入端的开关量信号。当然PLC来自控制柜内的输入信号和距控制柜不远的输入信号一般没有必要用继电器隔离。
   
    控制柜内有很多信号线。如走线混乱,会引起设备误动作,检查起来却相当麻烦。所以在控制柜设计时应考虑到这种情况,设备分层摆放,走线清晰。成套时,将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线糟内、分开捆扎交流线、直流线,如条件允许,分槽走线最好,并使其有尽可能大的空间距离,力求将干扰降到最低限度。
   
    不同的信号线最好不用同一个插接件转接,如必须用同一个插接件,要用备用端子或地线端子将它们分隔开、以减少相互干扰。
   
    (三)信号线的抗干扰
   
    信号线承担着检测信号和控制信号的传输任务,传输质量直接影响到整个控制系统的准确性、稳定性和可靠性。对信号线的干扰主要是来自空间的电磁辐射,有差模干扰和共模干扰两种。差模干扰是指叠加在测量信号线上的干扰信号,这种干扰大多是频率较高的交变信号。其来源一般是耦合干扰。抑制常态干扰的方法有:在输入回路接RC滤波器或双I滤波器;尽量采用双积分式A/D转换器,由于这种积分器工作的特点,具有一定的消除高频干扰的作用:将电压信号转换成电流信号再传输。共模干扰是指信号线上共有的干扰信号,一般是由被测信号的接地端与控制系统的接地端存在一定的电位差引起的。这种干扰在两条信号线上的周期、幅值基本相等情况下,采用上面的方法无法消除或抑制。方法如下:采用双差分输入的差动放大器,这种放大器具有很高的共模抑制比;输入线采用绞合线,绞合线能降低共模干扰,其感应互相抵消;采用光电隔离的方法,可以消除共模干扰;使用屏蔽线,并单边接地;为避免信号失真,对于较长距离传输的信号要注意阻抗匹配。
   
    (四)变频器干扰
   
    一是变频器启动及运行过程中产生谐波对电网产生传导干扰,引起电网电压畸变,影响电网的供电质量;二是变频器的输出会产生较强的电磁辐射干扰,影响周边设备的正常工作。
   
    变频器的干扰处理比较麻烦,一般有下面几种:
   
    1.加隔离变压器。主要是针对来自电源的传导干扰。可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。
   
    2.使用滤波器。滤波器分有源和无源两种,一般采用无源滤波即会有效果。这些滤波器具有较强的抗干扰能力还可以防止将设备本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能。
   
    3.输出电抗器。在变频器到电动机之间增加交流电抗器主要是减少变频器输出在能量传输过程中线路产生电磁辐射,影响其它设备正常工作。电抗器必须装在距离变频器最近的地方。如果使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时,可不使用这种方法。但电缆的铠要在变频器端可靠接地,接地的铠要原样不动,不能扭成绳或辫,不能用其它导线延长,变频器侧要接在变频器的地线端子上,再将变频器接地。
   
    (五)通讯干扰
   
    最好用隔离通讯方式或用巨腾的串口转光纤环模块.
   
    三、应用情况描述
   
    (一)案例一
   
    某岗位用了某公司的PLC模块采集信号,在同一通讯线上放了5个模块,使用过程中模块通讯会中断,重上电后会正常,但很快通讯又中断。分析如下:
   
    1.从现场看,模块24VDC供电从电源模块接出,性能稳走,排除电源引起干扰的情况。
   
    2.PLC数采模块大部分接Pt1OO, K型、I型热电偶信号,观察控制柜内进线排,电缆统一采用了屏蔽双绞线,且屏蔽端编辫接到接地排上,由现场接地网统一接地。现场干扰应能屏蔽。为确保起见,将模块接线端子拔除,观察模块通讯状况未变,排除干扰由信号端引起的可能。
   
    3.将控制柜内线槽盖板打开,发现模块间通讯线采用二根单线,无接地,线槽布线较乱,有可能产生干扰.
   
    从以上分析后发现问题可能出在模块问通讯线上,解决办法是将通讯线换成屏蔽双纹线,屏蔽端接地经实际更换后,通讯正常。
   
    (二)案例二
   
    华鲁恒升化工股份有限公司一水处理岗位采用西门子公司的S7-300系统的模拟量模块采集变频器信号,正常连接后不能正常显示。经检测发现信号端对地有很高的交流电压,所以判断信号线路受干扰,产生1OV以上的杂讯而干扰模拟量模块工作。处理如下:
   
    1.信号电缆采用质量可靠的屏蔽电缆,且在PLC侧单端接地。
   
    2.电流变送器侧增加隔离式安全栅。
   
    经以上处理后,PLC工作正常,数值显示稳定可靠。
   
    四、结语
   
    PLC产品的基本特点是可靠性高,使用方便等,但在实际应用中如何提高PLC控制系统的抗干扰能力也尤为重要这样一方面要求制造单位设计生产出具有较强抗干扰能力的产品,另一方面还必须依赖于使用部门在工程设计、安装施工和运行维护中予以全面考虑,并结合具体情况进行综合设计,才能保证系统的电磁兼容性和运行可靠性。
   
   

以下是关于《PLC控制系统抗干扰问题分析》论题的回复(共2篇)

回复人:i1i1i1 

 回复时间:2008/9/19 12:23:00

支持(532) | 反对(476)

 

    ◆功率模块現貨銷售0755-8836 4656◆
    -----------------------------------
    利玛电子(新加坡)有限公司
    聯繫人 :周先生
    手機 :137-1410-2508
    Tel :(86)-0755-8836 4656
    QQ :173943820
    MSN :sz-lima@hotmail.com
    E-mail :lima13714102508@21cn.com
    Website:www.limaworld.com.sg
    -------------------------------

回复人:damowuji 

 回复时间:2009/3/24 11:35:00

支持(408) | 反对(497)

 

    谢谢!很好的资料

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳