发表人:ediend 发表时间:2011/5/11 8:42:00  

 

 本栏论题: 一个S7-300CPU(CPU318除外)最多能连接几个OP?  [1972]

    S7-300CPU从CPU312IFM到CPU316-2DP最多有四个静态S7连接资源。一个被PG/PC占用(优先级最高,不能用于OP连接),,一个分配给OP,另外2个分配给S7 Function,如HMI、WinCC 等,除四个静态连接,CPU312IFM、CPU313有四个动态连接,,CPU314以上有8个动态连接(MPI通讯,SFC调用时建立连接)。这样可以最多连3个OP到一个S7-300CPU上,,一个OP占用OP的连接资源,,另两个OP占用S7 Function的连接资源。

以下是关于《一个S7-300CPU(CPU318除外)最多能连接几个OP?》论题的回复(共1篇)

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/5/7 12:14:00

支持(178) | 反对(264)

 

    好像没有限制