 本栏论题: 教您如何处理康沃变频器ER11的故障问题  [2503]

    康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 报警,则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路也会出现ER11 报警,另处当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。
   
    关于康沃变频器故障ER11的原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   