      低压断路器是指能接通、承载以及分析正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关装置。在电器短路和过载时起保护作用,也可以在欠电压(失压)保护和远距离分断电路的作用。
   
      根据低压断路器的结构形成分为万能型(框架式)和塑壳型(装置式)两种。断路器以其结构经凑、性能可靠、使用安全等优点,在各类建筑施工现场作为配系统电、线缆、电动机及电焊机等开关装置被广泛的应用。
   
      断路器在使用中应进行精心的维护,其具体操作要点如下。
   
      (1)断路器在投入运行前,应将磁铁工作面的防锈油脂除净,以免影响工作的可靠性。
   
      (2)断路器在投入运行前,应检查其安装是否牢固,所有螺栓是否拧紧,电路连接是否可靠,外壳有无尘垢。
   
      (3)断路器在投入运行前,应检查脱扣器的整定电流和整定时间是否满足电路要求,出厂整定值是否改变。
   
      (4)运行中的断路器应定期进行清扫和检修,要注意有无异常声响和气味。
   
      (5)运行中的断路器触头表面不应有毛刺和烧蚀痕迹,当触头磨损到小于原厚度的1/3时,应更换新触头。
   
      (6)运行中的断路器在分断短路电流后或运行很长时间时,应清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒。灭弧室不应有破损现象。
   
      (7)带有双金属片式的脱扣器,因过载分断断路器后,不得立即“再扣”,应冷却几分钟使双金属片复位后,才能“再扣”。
   
      (8)运行中的传动机构应定期加润滑油。
   
      (9)定期检修后应在不带电的情况下进行数次分合闸试验,以检查其可靠性。
   
      (10)定期检查各脱扣器的电流整定值和延时,特别是半导体脱扣器,应定期用试验按钮检查其工作情况。
   
      (11)运行中还应检查引线及导电部分有无过热现象。
   
      而言之,只有做到认真维护,才能确保低压断路器的性能可靠和使用安全。
   
   