·求助:电机长期低速运转的发热问题
·自藕降压启动和软启动器的区别?
·变频器的谐波干扰与对策
·电动机起动时应注意的问题2
·制动环节选择制动电阻和能量回馈单元那个更好些?两者是否可以同时使用?
·关于电动机起动的问题
·伺服阀的故障、原因及排除
·询问气开式调节阀和气关式调节阀的概念
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·西门子G110 如何进行通讯
·国内高压变频器现状
·减速机怎么选型?
·变频器故障处理
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
·求解:进口变频器
·日立JS700的故障代码
·变频调速技术在现代楼宇中的应用
·Panasonic DV707系列变频器外部接线图
·常用电机与控制—伺服电动机
·PLC控制步进电机方法的研究
·变频控制在重车调车机运行中的应用
求职:产品销售(大学专科、在校大学生)
求职:工程设计(硕士研究生、在校大学生)
求职:部门主管(大学专科、技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我们现在正在改造一台设备,这台设备从工控机输出正负10伏,用来控制电机的转速和方向,我们用了SIMENS的MM440变频器,加编码器用来实瑞矢量控制,可是这种变频器好象不能用正负信号换向,现在我们又接了一个开关量进出,作为反转时叠加一个负的固定频率的开关,现在倒是能反转了,可是在正转时有时会抖动一下,而后正转,我想问一下和们大虾,这是为什么,有什么办法,解决啊,这种变频器是不是比较差劲啊,
以下是关于《西门子MM440的变频器,有正负10V,怎么不能换向啊》论题的回复(共10篇)
回复时间:2004/4/15 21:01:00
支持(602) | 反对(536)
回复:呵呵 我没用过这个型号的 我想应该是你的信号输入公用线没连接
我没用过这个型号的 我想应该是你的信号输入公用线没连接
回复时间:2004/4/8 22:44:00
支持(529) | 反对(558)
回复:西门子MM440的变频器,有正负10V,怎么不能换向啊 应该是不行的,因为变频器的模拟量有电压量和电流量,电压量一般是0--10V或0--5V,好像没有-10--+10V吧。更没有听说过可以通过模拟量的正负来控制电机的正反转!
应该是不行的,因为变频器的模拟量有电压量和电流量,电压量一般是0--10V或0--5V,好像没有-10--+10V吧。更没有听说过可以通过模拟量的正负来控制电机的正反转!
回复时间:2004/4/7 14:34:00
支持(378) | 反对(432)
回复:西门子MM440的变频器 SIMENS的MM440功能强大,性能也不错,我用过.但没有用过正负10伏控制,只用过4-20mA控制.我看过说明书,应该是可以的,具体如下: 1.使用AIN1端,将左边的DIP开关设为OFF,即选择电压输入;2.将参数P0756[0](ADC的类型)设为4,选择双极性电压输入(-10V~+10V);3.按需设置参数P0757~P0762.
SIMENS的MM440功能强大,性能也不错,我用过.但没有用过正负10伏控制,只用过4-20mA控制.我看过说明书,应该是可以的,具体如下: 1.使用AIN1端,将左边的DIP开关设为OFF,即选择电压输入;2.将参数P0756[0](ADC的类型)设为4,选择双极性电压输入(-10V~+10V);3.按需设置参数P0757~P0762.
回复时间:2004/4/6 13:09:00
支持(362) | 反对(452)
回复:你可以直接在他的BOP或者AOP板上改变他的转向啊! 你可以直接在他的BOP或者AOP板上改变他的转向啊!
你可以直接在他的BOP或者AOP板上改变他的转向啊!
回复时间:2004/3/22 18:02:00
支持(445) | 反对(1263)
回复:西门子MM440的变频器正负10V不能换向答复 西门子MM440的变频器,我没用过,变频肯定没问题,仔细检查一下参数,2线控制 3线控制改一下或其他相关配置参数,没别的。
西门子MM440的变频器,我没用过,变频肯定没问题,仔细检查一下参数,2线控制 3线控制改一下或其他相关配置参数,没别的。
回复时间:2004/3/11 23:36:00
支持(401) | 反对(360)
回复:mm440 M440我没用过,但我使用过的其它变频器的换向都是由专用端子控制,如FWD与COM接则正转;REV与COM接则翻转
M440我没用过,但我使用过的其它变频器的换向都是由专用端子控制,如FWD与COM接则正转;REV与COM接则翻转
回复时间:2004/3/11 16:44:00
支持(498) | 反对(775)
回复:变频器 变频起着一块我也不是很了解,因为我是一个初学者。您提出的问题恕我不能回答。很抱歉。我想请教一些关于变频器的工作原理问题,究竟是怎么工作的。
变频起着一块我也不是很了解,因为我是一个初学者。您提出的问题恕我不能回答。很抱歉。我想请教一些关于变频器的工作原理问题,究竟是怎么工作的。
回复时间:2011/6/26 15:41:00
支持(620) | 反对(393)
改变转向一般使用端子控制(或BOP、AOP板),模拟量仅供调整转速。当然需要参数设置。
支持(704) | 反对(739)
回复时间:2011/6/26 15:43:00
支持(355) | 反对(407)
改变转向一般使用端子控制(或BOP、AOP板),模拟量仅供调整转速。当然需要设定部分参数。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。