回复:最好不要用A/D板
关于你问的问题,有点不太明确,A/D顾名思义是模数转换。是将模拟量信号转换成数字量信号。在PLC中和工控机中都有现成的模拟量模块和模拟量板。
不过我们不太赞成你采用AD模块,因为0-10V或4-20MA模拟量信号在你控制系统中是一个瓶颈,将影响你的控制系统的精度和可靠性。如果采用串口通讯,系统价格会很高,而且控制工艺也会很不协调,将会出现电子称、控制器、上位机各完成一部分功能。
建议你采用BCD码的方式实现数据的传输。我们去年在一项电子称项目中采用了这种方式。据了解在很多行业都是采用这种方式。这种方式使控制系统单、经济,而且可靠性高。
1、电子称具有BCD吗输出功能,输出称量数据(美国托力多)
2、控制器采用PLC,完成所有系统工艺,电子称仅是输出称量数据(类似变送器)。
3、在PLC中用数字输入模板(我们采用的是TTL动态输入,据了解其他行业采用的是一般模板)接受电子称的BCD吗,在PLC中将BCD吗数据转换成你所需要的数据,完成你的控制需要。
这种方式简单、经济。供你参考。
|