 本栏论题: 七例变频器维修案例  [2668]

    1、西门子 MDV 55KW/380V变频器
    【故障现象】 变频器内部短路打火,烧外部熔断丝。
    【故障分析】 拆机后,经测试IGBT三个模块均炸裂,驱动电路原器件烧毁严重,该台变频器运行期限在7年左右,驱动电路元器件老化严重,驱动电路器件短路故障引起IGBT短路故障,爆外部熔断丝。
    【故障处理】 更换驱动电路被烧毁的元器件及驱动电路所有电容,更换IGBT模块后,变频器恢复正常运行。
   
    2、丹佛斯VLT2800变频器维修三例:
    【故障现象】 0.75KW变频器故障代码显示“7”,经检查为内部过电压报警。
    4KW变频器故障代码显示“37” →“7”,也为内部过电压报警。
    【故障处理】 上两例均为电压检测回路器件故障,更换有关器件后,变频器恢复正常。
    【故障现象】 4KW变频器有显示,显示内部出错,不能启动。
    【故障处理】 该台变频器经重新设置参数后(参数恢复出厂值后)变频器恢复正常。
   
    3、西门子6SE7018过电流维修
    【故障现象】 变频器通电后显示正常,但如果启动,显示“F026”过电流保护。
    【故障分析】 查变频器使用手册,可知显示为过电流或者变频器对地漏电,逐个检查主回路器件,并加电测试没有发现问题,检查驱动电路和驱动IGBT也正常,三相对地绝缘也没有问题,最后怀疑电流互感器有问题,但换上三个新的,故障依旧,给三个电流互感器的辅助电源正负15V也正常,则问题只能在电流检测放大处理那部分了。重新检查运放TL084器件,发现一个回路输出不正常,检查外围元器件没有发现问题,只能是TL084有问题。
    【故障处理】 更换TL084,重新启动,变频器恢复正常运行。
   
    4、西门子6SE7018欠电压维修
    【故障现象】 变频器上电显示故障代码为F002,为欠电压报警。
    【故障分析】 由于该系列变频器直流电压采样直接从电阻上采样,经查扳子两边采样电阻,发现其中一颗采样电阻阻值有300K→10M,压降增大,就出在这颗电阻上,采样电阻变值导致欠电压F002报警。
    【故障处理】 更换变值取样电阻,重新启动变频器,欠电压故障报警消除。变频器恢复正常运行。
   
    5、森兰BT40S 7.5KW无显示故障维修
    【故障现象】 变频器上电没有显示,不能启动。
    【故障分析】 首先查开关电源,发现开关电源不工作,检查是开关电源调整管、开关厚膜电路故障,更换后有显示,显示“FL”,为短路故障。经查无驱动输出,查隔离检测光藕,发现两只光藕接反(原已维修),一只光藕有短路现象。
    【故障处理】 更换光藕KA316J,变频器恢复正常。
   
    6、施耐德ATV-66 30KW
    【故障现象】 变频器有显示,但不能启动,面板显示CL1、CL2部位故障。
    【故障分析】 经拆机检查发现4A快熔烧断,进一步检查后发现连接快熔变压器(为自藕式变压器)烧毁,进一步往前检查,交流接触器也烧毁(交流接触器为220V供电,与220V风扇电源共用)。
    【故障处理】 更换以上损坏器件,上电拖动后(必须为三相380V电源及拖7.5KW以上电机)变频器恢复正常。
   
    7、三菱FRA140E-45KW
    【故障现象】 该变频器上电后无显示,不能启动。
    【故障分析】 经查为开关电源严重故障,调整管K1317击穿短路,功率电阻为2W,20欧2只烧毁,开关电源厚膜电路(CA1213)损坏。
    【故障处理】 厚膜电路(CA1213)买不到,用厚膜CA1212代替,更换损坏的功率电阻,变频器恢复运行。
   

以下是关于《七例变频器维修案例》论题的回复(共6篇)

回复人:下雨李 

 回复时间:2007/8/13 21:40:00

支持(335) | 反对(305)

 

    我有一台东元变频器出现直流电压过低报警该怎么修,我更具说明书上的介绍维修,没有查出故障,请各位老师帮忙解答以下,谢谢了
   

回复人:duanjun32 

 回复时间:2007/8/15 12:51:00

支持(492) | 反对(310)

 

    东元变频
    我的也出现过,一般是交流接触器的问题

回复人:w1w9w0 

 回复时间:2007/11/26 11:20:00

支持(320) | 反对(422)

 

    查起动电阻和接触器好否.

回复人:刘黎明 

 回复时间:2010/3/25 0:59:00

支持(381) | 反对(444)

 

    不错学习了。

回复人:qingdaochy 

 回复时间:2010/6/10 21:44:00

支持(425) | 反对(298)

 

    我有台丹弗斯变频器显示内部出错,恢复出厂设置重新写入参数后正常,但是过个阶段有出现同样的问题,请高手解答!

回复人:wppch 

 回复时间:2012/8/19 18:50:00

支持(389) | 反对(339)

 

    好贴 学习了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳