发表人:KGB-SU 发表时间:2008/3/23 23:26:00  

 

 本栏论题: 关于PLSY没有输出的问题  [4315]

    向各位高手求解:
    关于PLSY没有输出的问题
    LD X0 
    PLSY K100 K500 Y0
    用GX DEVELOPER version8.48A中的Start and end ladder logic test进行测试,用Device test强制X0为ON可是依然无法看见Y0有输出,请问是为什么
   

以下是关于《关于PLSY没有输出的问题》论题的回复(共4篇)

回复人:zhliguang 

 回复时间:2008/3/24 8:34:00

支持(340) | 反对(613)

 

    我一直用三菱PLC
    你的PLC型号是否是FX1N的晶体管输出的!

回复人:zhliguang 

 回复时间:2008/3/24 8:39:00

支持(327) | 反对(636)

 

    有什么问题一起讨论
    我的QQ:443032492

回复人:zhliguang 

 回复时间:2008/3/24 8:53:00

支持(427) | 反对(462)

 

    只有晶体管输出的PLC才可以

回复人:佛系武功独步 

 回复时间:2018/3/20 8:45:00

支持(301) | 反对(274)

 

    你要看这个这个指令对应的一些辅助继电器,先看有没有指令脉冲输出标志,先确定指令脉冲有没有输出,没有的话再排查指令使用问题