发表人:苗苗 发表时间:2003/7/12 18:09:00  

 

 本栏论题: 三菱FX1N,[MOV k10000 D0]将常数10000写入32位数据寄存器,是否正确?请教!  [15333]

    D0为加减速脉冲指令[PLSR k5000 D0 k1000 Y000]脉冲总数
    寄存器。
    M102---[MOV K10000 D0]
    M102---[PLSR K5000 D0 K1000 Y000]
    ......
    请教各位高手, 这样编正确吗?谢谢!

以下是关于《三菱FX1N,[MOV k10000 D0]将常数10000写入32位数据寄存器,是否正确?请教!》论题的回复(共9篇)

回复人:wangling 

 回复时间:2003/7/18 10:42:00

支持(858) | 反对(551)

 

    回复:不懂!你这样好象只设定了最高频率,而没有设定步进电机最低频率,行吗?

    
   

回复人:godspeed 

 回复时间:2003/7/13 17:18:00

支持(918) | 反对(559)

 

    回复:不推荐象你的例子那样使用32位数据寄存器。

    如果你使用的32位寄存器的低位是D0,而且你写的数是小于65536且是正数。你得到的结果可能没有错。
    但是如果你写一个负数就会发生错误。
    应该这样:DMOV K10000 D0.
    因为数据寄存器是16位的,所以事实上是把10000写进了D1D0。

回复人:x5186 

 回复时间:2008/11/11 14:44:00

支持(558) | 反对(663)

 

    楼上说的没错,应该用DMOV指令。

回复人:工控一家人 

 回复时间:2011/7/7 10:39:00

支持(625) | 反对(487)

 

    同意楼上的说法。确实要这样用的。

回复人:highwaygj 

 回复时间:2011/10/11 14:15:00

支持(658) | 反对(583)

 

    同意

回复人:1069165234 

 回复时间:2012/5/3 19:58:00

支持(669) | 反对(503)

 

    路过 学习

回复人:飞奔而来 

 回复时间:2013/12/27 19:56:00

支持(380) | 反对(402)

 

    路过 求学路上

回复人:勇秋 

 回复时间:2015/1/19 14:09:00

支持(1374) | 反对(466)

 

    32位指令应该在指令前加D

回复人:15877594845 

 回复时间:2017/6/20 17:00:00

支持(360) | 反对(540)

 

    同意二楼说的
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳