发表人:fujia 发表时间:2004/2/7 8:48:00  

 

 本栏论题: usb口与omron plc通信成功  [1929]

    本人笔记本电脑为ibm r40.由于没有串口所以一直无法现场编程.前几天买了一个usb-rs232转换器,很容易就和plc联通,没有感觉多大麻烦.而且性能不错.具体的方法是,在笔记本上安装usb-rs232转换器,并设定成com1口(或com2),波特率按plc默认值(数据7,偶校验,2停止位)设定.转换口不要直接连plc,通过转换电缆连接.转换电缆接线如下:
    9针 9孔
    2------------------------ 2
    3------------------------ 3
    4---┐      ┏----- 4
    5---┚      ┗----- 6
    9------------------------ 5
    ┏----- 7
    ┗----- 8

以下是关于《usb口与omron plc通信成功》论题的回复(共2篇)

回复人:dadapaba 

 回复时间:2004/2/11 22:03:00

支持(379) | 反对(369)

 

    回复:我也买个了

    不过是用来vx同步用的

回复人:hanbingpin 

 回复时间:2014/4/15 11:58:00

支持(407) | 反对(434)

 

    USB转RS232再怎么都是虚拟的,运用中都是会出问题的,主要看用在什么地方,有的机器上不会出问题但有的机器上就不行,最好的还是要用物理口的RS232,不过现在慢慢的RS232会淘汰的,好多年前开始笔记本电脑就不配这个口了,但现在还是有相当一部分仍用RS232的