注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请教关于温度变送器的问题,谢谢!
·高温热电偶保护管:陶瓷管、高铝管、95/99刚玉管的耐温区别
·Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
·红外煤气分析仪
·变送器电气接口1/2NPT和M20*1.5区别什么?配置多大的镀锌钢管
·请问如何判断接近开关坏了?
·变频器在空压机的节能改造
·浮法玻璃制造工艺5——切割和包装
更多..
冰先生工控博客
技术员
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·浮法玻璃工艺技术方案
·S7-200 PC/PPI与USB接口通讯老故障
·浮法玻璃工艺设备安装关键环节
·插入式电磁流量计在线维护技巧
·无线传感器与红外测温仪有多大关系?
·特价抗强磁场干扰24V接近开关精度可达1%光电开关防水高速度传感器远距离检测漫反射式光电开关
·ST3000差压变送器的性能特点
·TFT屏幕和STN屏幕
·差压变送器传送到DCS的值是乱跳的,是怎么回事呢?
·电气相关知识
·红外测温的原理及特点
·红外理论
·旋涡流量计安装调试及故障处理方法
·基于LonWorks技术的热电阻温度测量智能节点的设计
·WCH型铝箔测厚仪
求职:工程设计(大学本科、工程师)
求职:仪表维护(大学本科、助理工程师)
求职:软件编程(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
随着应用越来越广泛,金属管转子流量计常规检测通常包括电极接触电阻,电极的极化电压,信号电缆干扰,测定有无接地电位和管道杂散电流流向五个方面: 一、电极接触电阻测量测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。 二、电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(金属管转子流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的"电极电位"和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。 三、信号电缆干扰的测定信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使金属管转子流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对金属管转子流量计的影响程度。 四、测定有无接地电位电磁流量汁在正常使用过程中,如传感器附近电(力)机状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位,没有可以校准。 五、管道杂散电流流向判别有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还足在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。如需要了解更多详情请登录公司网站:http://www.yb1518.com http://www.yb1518.net 电话:0517-86500226 86500336 传真:0517-86800636
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
法国 KIMO 风速
HS6280E型二通
高频雷达物位计
压力表
英国ST公司的非接触
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳