发表人:同心草 发表时间:2007/9/1 23:35:00  

 

 本栏论题: PLC与传感器的联接  [1474]

    我现有一台西门子CPU226的PLC,已买了NPN三线的传感器,能用吗?我将PLC输入的COM端接0V,传感器输出线直接接输入点,当传感器检测到物品时,传感器的指示灯已亮了,但PLC输入点没有反应,如何解决?各位,谢谢了!

以下是关于《PLC与传感器的联接》论题的回复(共2篇)

回复人:qilait 

 回复时间:2007/9/2 10:04:00

支持(295) | 反对(414)

 

    最简单的方法是改用PNP的
    PNP输出的是高电平,NPN输出的是低电平。
    当然,如果不更换得话,就必须修改PLC的输入接线方案,com接电源,但需要其他输入也要更改,比较麻烦。

回复人:weinaihao1 

 回复时间:2008/7/6 19:43:00

支持(316) | 反对(466)

 

    将NPN三线的传感器输出0V,通过一小型继电器转换成高电平就可以了。